AI审核的
问题 严重程度 修改建议 ❌ 所有插座回路均未设置漏电保护 严重安全隐患 每个插座回路加装1P+N漏保,潮湿区域用10mA ❌ 厨房全屋仅1个回路,负荷过高 高 厨房分2路,部分用4平方线 ❌ 热水器未设专用回路 高 热水器单独一路,4平方+20A漏保 ⚠️ 冰箱与厨房混用,外出不便 中 冰箱单独一路带漏保 ⚠️ 未标注总空开 中 加2P总空开,40-63A ⚠️ 未标注厨房插座安装高度 低 按电器种类标注对应高度 ⚠️ 2.5平方线配20A空开需谨慎 低 大功率区域改4平方线 最重要的两条:① 所有插座回路必须加漏电保护;② 厨房回路拆分,避免过载。 建议找有资质的电工复核全屋负荷计算后再施工。
|